养殖水暖锅炉安装流程

一、设备查验:①查看锅炉设备数量。②检查设备是否完好,发现有损伤的,马上汇报,采取措施。③邀请建设单位代表到现场对设备进行查验,做到让用户放心。④将随机附件、说明书等资料集中保管,以便安装时统一发放。

锅炉节能器怎么安装,有哪些其他解决方法?

1.蓄热水箱现场制作:在已做好的土建基础上,用做好防锈处理的10#槽钢井字形固定在上面后,做水箱底部保温(先垫一层橡塑板后垫一层岩棉)并将底板铺设在槽钢上。

2.水箱底板焊接采用搭接形式单面焊接,箱身的焊接采用V型对接焊缝,箱身由多块钢板拼接时,应避免十字交叉,两条纵向焊缝间距应不小于100mm,焊条采用E4303。

3.水箱制作完毕后,应作满水渗透试验,将水箱充满水,经2-3小时后用锤,沿焊缝两侧约150mm的地方轻敲,不得有漏水现象,若发现有漏水的地方须铲去重新焊接,再进行试验,盛水试验合格后,对水箱进行防腐处理。

①安装前应熟悉掌握锅炉及附属设备图纸及锅炉房设计图纸,并检查技术文件审批情况。

②检验设备基础是否达到安装强度,基础外观不允许有蜂窝、麻面、裂纹、孔洞等。

③基础放线,基础尺寸及位置应符合下列要求:

④锅炉就位后,用垫铁找平,找正,锅炉与基础横向允许偏差±2mm,纵向允许偏差±10mm。

①在检查的同时画出泵底座(无底座时按有关图集现场制作)四边的中心点和基础上水泵安装纵横线。

②吊装就位:吊装时绳索系在泵和电机的吊环上,调整底座位置,使底座上中心点与基础上的中心线重合。

③水平调整:将水平尺放在水泵底座加工面上,调整水泵的水平度,其水平度不得超过0.1mm/m。

④一泵三阀:即泵的入口应装有止回阀和蝶阀,出口装有蝶阀。

⑤水泵进出水管多为挠性连接,进出水口加装软节头。

⑥水泵进出口比管道小1号,进出口应装有变径短接。

⑦与泵连接的水平吸水管段,应有0.01-0.02坡度,并使锅炉泵体处于吸水管的最高部位。

a.给水管道安装:应由设备接管端开始,以设备上管道接口为基准向外延伸,并注意在供热管之下安装。

b.热水管道安装:安装时,应具有一定的坡度,方向与热水流向相同。最高点设排汽阀,排水管接至地面排水沟。最低点设疏水阀,保证操作方便。

c.排污管道安装:排污管道与设备及阀门采用法兰连接外,一律采用焊接。管道上应尽量少用弯头

①阀门安装的位置便于操作和检修同时考虑美观大方。

②水平安装时,阀杆应朝上,而不可向下。高空管道上的阀门,可水平安装。

③同一房间,同一设备上的阀门应排列对称整齐,立管上阀门的适宜高度为1.0-1.2米。

④并排立管上的阀门,其中心标高最好一致。

⑤安装较重的阀门时应设阀支架。

⑥安装应注意阀门箭头指向与管道方向一致。

⑦安装法兰阀门时,应保证两法兰端面互相平行和同心,不得使用双垫片。

⑧安装螺纹阀门时,为了了便于拆卸,一个螺纹阀应配一只活节(活节安装考虑便于检修,通常水先流经阀门后流经活节)。

⑨安装法兰阀门时,注意沿对角线拧螺栓,用力均匀,以防石棉垫跑偏或引起阀体变形。

⑩阀门与管道法兰连接时,阀门应紧闭。焊接连接时,阀门应微开。

①三通阀、电磁阀的进水口前必须安装过滤器。

②减压阀安装:减压阀的两侧应装设截止阀和高、低压压力形式表,减压前比减压后的管径小2-3#,并装旁通其管径比减压阀小1-2#。用于蒸汽减压时,要设置泄水管。

锅炉节能器怎么安装,有哪些其他解决方法?

③疏水阀安装:疏水阀的前后都有要设置截止阀,疏水阀前还必须装有过滤器。疏水阀的位置应尽量靠近排水点。

④安全阀安装:安全阀应垂直安装。安全阀前后不能设置任何阀门。安全阀的排放管应大于安全阀的进口,排放管应接至安全处。

⑤排污阀安装:热水锅炉排污阀前应装设闸阀。蒸汽锅炉应装设双排污阀。

①安装前应检查压力表有无铅封,无铅封者不能安装。

②安装位置在便于观察、清洗和检修的地方。

③垂直安装于直管段上,不应安装在三通、弯头、变径附近。

④压力表必须具有存水弯管和三通旋塞。

⑤每台锅炉、水泵的进出水口都应装压力表。

①温度计安装在检修与观察方便和不受机械损坏的位置。每台锅炉的进出水口都应装设设温度计。

②安装时温包端部尽可能伸到管中心位置。

1.板式换热器安装:注意分清一、二次侧,不要混淆。板换的四个口都必须装有温度计和压力表。

2.集气罐安装:每个承压锅炉的出水最高处设置集气罐。集气罐的排气管一律采用焊接,阀门采用法兰截止阀。排气管一般取DN15-25。

3.除污器安装:在采暖回水主管上(循环水泵的吸入口),并设有旁通管。除污器的位置要求便于维修和排污

东北冬天柴油机安助燃加热器怎么安

1、东北冬天柴油机安装燃油加热器怎么安装的?

2、东北天气比较寒冷,在冬季都是愿意安装才有暖风进行给屋内室内车内取暖。具体安装方式如下。最好买一个一体的燃油加热器。接好电源加注柴油就可以进行取暖,但是必须来,打好孔将排气管安装在室外。希望我的回答能够帮助到你。

锅炉增压泵的安装方法

1、增压泵安装时务必按“安装方式”显示中的水平或垂直安装,水流方向应与泵体上箭头方向一致,并尽可能安装在离水位最低位置。为便于使用和维修,在泵进口管路上应安装一个阀门。

2、当被抽吸液面低于泵的叶轮上端面或泵的轴绕时泵应安装止回阀,出口端连接一三通作引水用,在第一次使用时应给泵灌满水,并将螺塞旋紧。

3、管路连接应紧密,特别是进水管路不能漏气否则将降低泵的扬程或抽不上水。泵腔内未进水前,请勿长时间连转,以免损坏机械密封。

4、电机线圈内装有安全保护器,泵发生故障或抽不上水引起电机升温超过规定值时,能自动断路,待排除故障电机温升下降后,能自动恢复运转。

5、发现泵漏水时,立即停机检查防止内漏,如果与电机连接部漏水应更换机械密封。检查电源是否接通,使用电源电压是否与泵的工作电压相符。

6、泵抽不上水时,泵安装在自来水管路上,如自来水水平面位于泵的叶轮上平面(水平安装)或中心线(垂直安装)以下时,此时应关断电源,待自来水水位升高超过叶轮平面或中心线时,再接通电源,以免损坏机件(自动型无需关电)。

锅炉减压器安装方法

1)减压阀的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行,检查管道试压及冲洗记录。

(2)减压阀安装前应检查其规格型号应与设计相符、阀外控制管路及导向阀各连接件不应有松动、外观应无机械损伤,并应清除阀内异物。

(3)为了操作和维护方便,减压阀一般直立安装在水平管道上。比例式减压阀宜垂直安装,当水平安装时单呼吸孔减压阀其孔口应向下,双呼吸孔减压阀其孔口应呈水平位置;可调式减压阀宜水平安装,阀盖应向上。

(4)减压阀安装必须严格按照阀体上的箭头方向保持和流体流动方向一致。如果水质不清洁含有一些杂质,必须在减压阀的上游进水口安装过滤器(我们建议过滤精度不低于0.5mm)。

(5)应在进水侧安装过滤器,并宜在其前后安装控制阀。

(6)为了防止阀后压力超压,应在离阀出口不少于4M处安装一个减压阀。如果需要将减压阀安装在热水系统时,您必须在减压阀和膨胀水箱之间安装止回阀。这样既可以让膨胀水箱吸收由于热膨胀而增加的水的体积,又可以防止热水回流或压力波动对减压阀的影响,确保减压阀长期正常工作。减压阀在管道中起到一定的止回作用,为了防止水锤的危害,也可安装小的膨胀水箱,防止损坏管道和阀门,过滤器必须安装在减压阀的进水管前,而膨胀水箱必须安装在减压阀出水管后。

(7)安装自身不带压力表的减压阀时,应在其前后相邻部位安装压力表。